今天小編就來給大家講解一下母線槽施工流程是什么?
1施工流程:
設備點件檢查→支架制作及安裝→封閉插接母線安裝→試運行驗收
2設備點件檢查:
2.1設備開箱點件檢查,應有安裝單位、建設單位或供貨單位共同進行,并做好記錄。
2.2根據裝箱單檢查設備及附件,其規格、數量、品種應符合設計要求。
2.3檢查設備及附件,分段標志應清晰齊全、外觀無損傷變形,母線絕緣電阻符合設計要求。
2.4檢查發現設備及附件不符合設計和質量要求時,必須進行妥善處理,經過設計認可后再進行安裝。
3支架制作及安裝:
支架制作和安裝應按設計和產品技術文件的規定制作和安裝,如設計和產品技術文件無規定時,按下列要求制作和安裝。
3.1支架制作:
(1)、根據施工現場結構類型,支架應采用角鋼或槽鋼制作。應采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四種型式。
(2)、支架的加工制作按選好的型號,測量好的尺寸斷料制作,斷料嚴禁氣焊切割,加工尺寸大誤差5mm。
(3)、型鋼架的煨彎宜使用臺鉗用鎯頭打制,也可使用油壓煨彎器用模具頂制。
(4)、支架上鉆孔應用臺鉆或手電鉆鉆孔,不得用氣焊割孔,孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。
(5)、螺桿套扣,應用套絲機或套絲板加工,不許斷絲。
3.2支架的安裝:
(1)、封閉插接母線的另彎處以及與箱(盤)連接處必須加支架。直段插生產建設母線支架的距離不應大于2m。
(2)、埋注支架用水泥砂漿,灰砂比1∶3。425號及其以上水泥,應注灰飽滿、嚴實、不高出墻面,埋深不少于80mm。
(3)、膨脹螺栓固定支架不少于兩條。一個吊架應用兩根吊桿,固定牢固,螺扣外露2~4扣,膨脹螺栓應加平墊和彈簧墊,吊架應用雙螺母夾緊。
(4)、支架及支架與埋件焊接處刷防腐油漆應均勻,無漏刷,不污染建筑物。
4封閉式母線的安裝:
本工程對生產設備供電采用3200A和1000A兩種規格的封閉式母線,封閉式母線施工要求高,工程量較大,所以在施工工程中要嚴格遵守施工質量規范要求,**施工質量。
4.1一般要求:
(1)、封閉插接母線應按設計和產品技術文件規定進行組裝,組裝前應對每段進行絕緣電阻的測定,測量結果應符合設計要求,并做好記錄。
(2)、母線槽,固定距離不得大于2.5m。水平敷設距地高度不應小于2.2m。
以上就是母線槽的安裝工作,后續就是到了檢查和簽收的工作,相信通過這個講解,大家對母線槽安裝有了一定的了解,詳情可咨詢:15929996231 胡總